(1)、穩壓器各部分應無損壞,緊固件應牢固可靠;
(2)、電器元件清潔干燥,接頭處接觸良好,可動部分應活動自如:
(3)、碳刷與調壓變壓器表面滑道干凈光滑,不應有氧化膜;
(4)、碳刷位置應在滑道上,接觸平滑,不應短缺與損壞;
(5)、輸入電壓與穩壓器穩壓范圍相一致。
(1)、電源輸入接在穩壓器的輸入端A 、B 、C 三個接線柱上,負載接在輸出端a、b 、c 三個接線柱上,并按母線的黃綠紅色標相接,零線( 中線)接在穩壓器O 接線柱上或下部銅 排上,機殼必須可靠接地;
(2)、雙柜或雙柜以上的穩壓器,柜間母線按顏色連接,其它的對號連接。
(1)、空載檢查(應先關掉用電設備的電源開關) :
a .當接線無誤后將面板上手動/自動轉換開關置于“手動”位置,自啟動開關(機內 鈕子開關)置于“停止”位置,合閘電源開關,面板上電源指示燈亮,按“市電”按鈕, 輸 出電壓表指示應與輸入電壓相同;
b .按下“停止”再按“啟動”按鈕可投入自動補償系統,指示燈亮,若短時按住“降 壓’’或“升壓”按鈕,伺服電機則帶動碳刷滑動,輸出電壓應隨之降壓或升高,若繼續按 住“升壓’’按鈕使輸出電壓高于425 伏時過壓保護電路能自動切斷電源。
c .按下“啟動”按鈕,然后點動“升壓”或“降壓”按鈕,使碳刷滑動或滑道兩端碰 撞限位開關時,應能可靠切斷伺服電機電源,注意本試驗應從速,以免輸出電壓過高引起 故障; (注:本項目出廠前已調試好,用戶可不予調試)
d .將手動自動置于“自動”位置,穩壓器輸出電壓應能自動調整到穩壓精度范圍內。
e .自啟動開關置于“市電”或“穩壓”位置;斷開電源開關Q,經數秒后再閉合,則 經5 秒后系統可自動投入運行,輸出市電或穩壓輸出。當自動啟動開關置于“停止’’位置 時,斷開市電后不能自行啟動,必須按下啟動按鈕時才能啟動。
(2)、輸出電壓調整和過壓、欠壓保護值調整:
a .產品出廠的穩壓精度為3 %左右,一般用戶不需調整;
b .若需要調整輸出電壓,可調節控制板上電位器。
c .過壓保護值出廠時已整定在相電壓245V ±5V、欠壓保護值出廠時已整定在185± 5V,用戶一般不需調整。
(1)、在投入運行前應了解使用條件和使用方法;
(2)、負載電流不超過規定輸出電流值;
(3)、輸入電壓在允許范圍內,若輸出電壓不穩定,應進行檢查排除故障后再使用;
(4)、當輸入電壓超過允許范圍時,引起輸出電壓的改變;若超過的范圍較大時,本機 器將自動保護而無電壓輸出,起到保護用電器和機器本身的作用,若用戶須繼續用電時, 可啟動“市電”按鈕,此時穩壓器輸出市電而本身不工作。
(5)、在正常使用條件下,穩壓器為額定負載時能長期連續運行。
(1)、輸出電壓大幅度偏離穩定值:
a .手動、自動轉換開關不在“自動”位置;應置于“自動”位置;
b .輸入電壓超出穩壓范圍;
c .碳刷接觸不良或者不在滑道上滑動,應予以調整。
(2)、輸出電壓微小偏離穩定值,應調節控制板上穩壓電位器
(3)、輸出電壓振蕩:電網電壓瞬間波動大,或負載頻繁變化。
(4)、無電壓輸出:
a .KM3 損壞;
b .機器故障,保護電路啟動(控制板上發光二極管亮)
c .輸入電壓范圍超過規定值很多,發生過欠壓保護(發光管亮) 。
(5)不屬故障范圍有:
a .接通電源不能啟動:缺相或無零線。
b .空載時輸出正常,滿載時輸出電壓下降:輸入線路太長,截面太小。
使用環境不同維護周期亦不同,通常三個月最長半年應維護一次。